Тема: Настройка ДУТ Eurosens Dominator AF в режиме частотного выхода
При попытке сохранения конфигурации выдается ошибка значения детектора. Это связано с тем, что датчик изначально калибруется в заводских условиях на аналоговый выход, при переключении в частотный режим таблица записанная таблица калибровки становится некорректной.
Для работы с ДУТ в режиме частотного выхода необходимо вручную изменить 2 числа в таблице калибровки (пустой-полный).