Тема: Подключаем датчики расхода Eurosens по CAN к терминалу Satlite 3

Подключаем терминал как обычно, соединяем одноименные провода CAN-Hi и CAN-Low датчика и GPS-трекера.
Для датчика расхода Eurosens Delta устанавливаем дополнительный терминальный резистор номиналом 120 Ом (входит в комплект расходомера). Резистор устанавливается между линиями CAN-Hi и CAN-Low.

satlite3can2

Включаем чтение CAN-сообщений в терминале

satlite3can1

Смотрим данные в ПО мониторинга:

satlite3can3

Подписывайтесь на наш новостной канал RU: https://t.me/mechatronicsby
Subscribe to our Telegram news channel EN: https://t.me/eurosens
Youtube channel https://www.youtube.com/@MechatronicsTV

2

Re: Подключаем датчики расхода Eurosens по CAN к терминалу Satlite 3

Как обычно, применяем коэффициенты, указанные в описании CAN-сообщений датчика расхода и терминала.

Подписывайтесь на наш новостной канал RU: https://t.me/mechatronicsby
Subscribe to our Telegram news channel EN: https://t.me/eurosens
Youtube channel https://www.youtube.com/@MechatronicsTV